变频器的输出端有短路保护,因为有电流互感器;
应该讨论为什么输入端没有短路保护,我出两个题抛砖引玉:
1、为什么有时仅安装一个进线断路器,连快熔都不设计?
2、直流侧安装快容,也要尽量安装在电容前面?
--------------------------------------------------------------------------------
我觉得都应该设计快熔,起码也得按推荐的图纸设计。回馈型的整流单元,就不应该设计快熔了。?

-----> 变频器的输出端有CT电流检测, 以及IGBT快速关断, 短路保护非常让人放心。

-----> 变频器的输入端短路保护, 只能依靠进线断路器或快熔, 似乎没有其它的手段。
S120 BLM /SLM /ALM整流装置中没有进线侧CT, 整流装置中也没有进线侧快熔, 整流装置对进线侧短路事故无任何防护措施, 我个人这么认为。
只能依靠外部设计的进线断路器或快熔, 在进线侧短路事故时保护S120整流装置。西门子3WL, 3WT断路器对短路事故的分断速度与能力较为可靠, 国产的断路器最好配合着快熔一起使用(双重保护)。