quote:以下是引用lightroat在2013-02-23 21:45:10的发言:
在程序中有比较指令“>I”,比较数据mw166及27648,mw166的数值为34123,监控程序发现比较结果为零。
因为在天朝吗?

比较指令把MW166中的34123视为有符号整数INT,大于32767就视为负数。27648当然比负数大。PLC总是对的,出错的往往是人。
打牢基础知识,才能进入自由王国,进入”天朝“。