回复:3WL框架断路器合闸联锁控制

牛蛮蛮

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-24 18:34:02

1楼

由图可见,K1得电,则a220V电是有的,X9.3/4也是通的;b其对应的开闭点也该动作即欠压也是得电的(需查欠压是否动还是损坏)
问题两点1S20未动作,导致Y1未得电;2电机未触能,原因可能是220V供电前被加了开关,比如之前未储能,X9.3/4已经接通,上电后,K1触点即切断触能回路
建议
1\查看3WL 面板上弹簧指示,看,是否触能,若已经储,则转到2
2\S20未接通,可看3WL面罩上OK牌是否弹出,若未弹,则参照3WL 不能合闸的原因(有专门FAQ,电机不储能,也是OK牌弹不出的其中一个原因,欠压不得电也是其中之一)
3\这是机率很小的一种,假设1/2排查没问题;你没选合闸线圈Y1,或已经损坏;或S20没选或损坏(都不是标配)...可以尝试手动按面板上合闸钮试试,若可以合闸,则问题出在这
4\嘿嘿...今儿心情好...多码点字....