1电机是多大的,电缆截面多少,负载电流多少,电缆发热严重是有多高的温度?还有一种情况就是电缆质量不好也会导致温度高。
2 用屏蔽电缆是因为它的周围有易受干扰的信号电缆,否则用非屏蔽电缆也是可以的,但屏蔽电缆的分布电容比非屏蔽电缆大,电缆较长时,相同长度下,使用屏蔽电缆时,更易导致变频器报过流,故要使用输出电抗器。电机屏蔽电缆的屏蔽层和控制电缆一样,应双端接地,两端接地电阻应一致,保持等电位联接,这样的屏蔽效果对周围的弱电线路影响小。