回复:怎样设置绝对编码电机回零参数?802dsl系统,s120驱动

都是我的

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-25 08:27:16

5楼

先将电机移动到你想要设置零点的机械位置,然后将34100【0】(如果有光栅尺34100【1】)改成,然后将34210里的参数由2改为1,然后SET MD ACTIVE,然后NC RESET,然后按一下REF POINT,然后选择JOG模式,然后选择该轴,然后按+。然后34210自动由1变为2.然后在复查一遍。