quote:以下是引用太阳神2009在2013-02-24 00:09:34的发言:
这几天在钢厂调试,有几个数字量输入点时有时无,不是很频繁的,有时上午有下午无,有时隔几个小时,不知道是有干扰还是模块有问题?离控制室8,9米的地方有中频炉这两天也开炉试(中频炉开的时候有时候变频器,PS307的噪音比平时要大要尖),不知道是不是跟这个有关系,不过中频炉开的时候也有好的时候,之前碰到的一般是模拟量受干扰,现在模拟量没问题,数字量出问题了,有人碰到这种情况吗?会是什么原因造成的?
这种情况我也遇到过,当时也是钢厂的调试,原因是现场变频器启动干扰通讯总线,最终干扰IO,我的解决办法是把现场的总线屏蔽层两端都接地(接至现场信号地阻值小于0.4欧姆),(虽然这种方法很多人说不科学),但实际应用起来相当好。