发布于 2013-02-26 17:33:46
4楼
MM430和MM420、MM440在切换上完全不一样。
它有自己单独的参数 P0718=0(模拟量给定,端子启动)、 =1(来自430_BOP本地)。由BOP-2的手动/自动键切换。
所以应该在CDS0(当前)做完CDS1的设置(P1000=PLC的给定源)后,将切换命令源 P0810.0由原来的=718.0改成你要的端子3(要求P0703=99; P0810=722.2);然后再复制参数到CDS1(P809[0]/P809[1]/P809[2]),再修改CDS0的P1000=2(外接电位器),就完成了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?