回复:请教请教请教:定时器在置位后还在计数,怎样停止呢?

crushor

  • 帖子

    547
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2004-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-12-21 12:40:27

0楼

使其条件不满足或者复位。但这是其常开触点也会断开,所以看你的目的,应该计时到达以后另外SET一个位。
通常对于直接使用定时器的常开触点来说,计时到达后常开触点闭合,直接使用即可,至于定时器会继续往下走也没有什么关系。
如果在不同的地方使用同一个定时器,通常就是问题的来源。
所以,我觉得,你首先应该做的是,仔细分析你的目的,你究竟希望实现什么功能,有必要在定时器运行的时候还重新使用它吗?