回复:SM331模块M-和M端子何时需要短接?

tak

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-27 10:32:20

4楼

quote:以下是引用无心打扰在2013-02-26 21:34:01的发言:
这个应该跟模块有关吧,看是否是隔离的。
另外,跟外部接线的方式也有关系,看外部电源的图纸,如果传感器的电源和模块电源不是一路的话,L+和M+之间有没有电压差,电压是多少应该没有太大关系。

如果没有错的话,楼主应该是一路电源,楼主测量的是电流信号,PLC内部串联了250欧姆电阻,也就是2.6V是降在了PLC上,而不是L+和M+的压差,是测量方式有问题。




但是这个压变供电范围比较窄,必须达到24VDC,这样的话,出来的电流就是低于4mA。。