quote:以下是引用Robert 211在2013-02-26 14:43:48的发言:
在传动项目上, 我们时常使用S120变频器SLVC模式, 发现在50HZ的1/3左右, 速度误差波动较大, 有些现场发生联轴器被损坏的事故。大家都认为, S120变频器SLVC电机模型需要进一步优化与完善呀!

我想,不应该吧?反正MM440和6SE70的SLVC没有这个问题。S120也不应该有。在额定转速以内,控制不应该有问题的。凡是出现这种情况(震动),还是应该找机械的原因。有时候机械出问题,想靠电控解决,那是很棘手的,也许行,也许不行。那么,又如何判别是机械的问题呢?这就需要有说服力的论证了。比如说,当出现震动以后,可以做些检查和判别。

第一,采用V/F控制,看看是否现象一样?如果一样,那就进行第二步的测试,如果没有震动了,那说明与电气控制有关,SLVC还要继续调试,修正控制模型;

第二,把机械转速升至最大,然后OFF2,观察整个的滑行过程,各个转速点的振动情况,即可确认机械的问题了。因为此时电机已经没有电流流过了。完全是机械的自由滑行。

我一般都是先把电机轴悬空,做优化调试,检验空轴旋转效果以后,再连接负载轴,做速度调节器的惯性比优化。如果产生振动,我认为多数情况是:负载轴的动平衡问题、连接对中同轴度问题、联轴器的弹性材料问题、主传动地基问题、安装水平度问题以及机械旋转部件的谐振频率(需要根据轴系机械惯性计算的)等等。

综上,传动控制要机电一体化的配合,单靠机或单靠电都有缺陷,调不出最佳的状态。只有机和电都把各自的工作做到位,才能保证系统的稳定与可靠运行。