回复:两台装机装柜型的s120(ac-dc)之间能通讯吗

儒雅的小金人

  • 帖子

    614
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-27 13:02:56

5楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-02-26 14:21:25的发言:
为什么不考虑采用价格便宜的方案呢?
把两台S120的功率部分用一个CU320-2 DP控制,然后再与S7-300通讯。

如果是两台S120书本型单传动变频器, 可以使用一个CU320-2 DP+两个CUA32 适配器;
如果是两台S120装置型单传动变频器, 可以使用一个CU320-2 DP+Drive-CliQ 网络拓扑(在装置型单传动变频器中有CIM 接口模块) ;
如果是两台S120书本型或装置型的电机模块, 可以使用一个CU320-2 DP+ Drive-CliQ 网络拓扑
充分地利用CU320-2 DP一控多的技术优势, 实现两台S120之间的同步, 这是比较明智的办法!

接楼上。。。。楼上是用单个CU320或CU320-2。。。再楼上是用PN的IRT,需要CU310 PN或CU310-2 PN。
另外,还可以
1.用CU310-2的模拟量口进行模拟量通讯,或者CU310+TM31的模块量通讯。
2.用两个CU320-2DP+CBE20进行SINAMICS Link
3.借助PLC进行Device之间的直接数据交换