发布于 2013-02-27 17:00:05
2楼
今天打电话咨询了西门子的技术支持,更新OS后通讯死机问题得到了解决,不再出现通讯中断。但是 ,我的另外两个问题仍然存在:1.在触摸屏的IO域输入数据时,经常会发现,同一页面的IO域会出现“####”的数据。据观察得知,在触摸屏未连接PLC时,一页面的IO域也会出现“####”的数据。2.由于问题一的存在,我做了一个实验,将连接HMI和控制器的RS-485数据线分出一个端口用USB-ppi电缆(实质上是USB-RS485电缆)连接PC上,然后用“串口助手"向RS-485总线发送数据,这时候屏幕上IO域会出现随机数据,看起来就像是受到干扰了,有些开关按钮还不停变换状态。据此我判断,Smart 700 支持的所谓MODBUS_RTU协议根本就没有加校验!!!只要数据包帧头数据被确认,即使数据包内出现错误数据也视为有效。(注:Smart 700连接的是我们自己开发的控制器,通过RS-485连接,用的是MODBUS -RTU协议)