硬件: CP313C -2DP +CP343-1 LEAN + CP340 422/485
组态下载后 硬件正常
断电 在此上电 CPU SF BF 亮起 stop 位置 CP343 SF BF STOP 亮!
重新下载硬件配置后正常!
如此反复!
不知大家可以什么方法救治!!!!
---------------
补充 :CPU是紧凑型的 ,有mmc卡 目前找到问题出在哪里了 只要把CP343 网卡拔掉 CPU 就能运行起来了
但是网卡为什么出现这个问题现在也没搞明白! 只要插上网卡,断电再上电就出错!