回复:问S7-300的扩展问题

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-21 13:24:29

0楼

以315-2DP为例,128/128字节的I/O是指CPU的过程映象区。超过该范围的需要直接访问。其最大可寻址I/O为2048字节,不是2048位。
不是只有315-2DP以上的CPU才可以通过中央扩展扩大到128字节,只要允许再带三个扩展机架就可,例如CPU314。S7-400允许的更多。
远程I/O编址规则和本地类似。但无论中央或远程,通常低字节的I/O可定义为过程映象区。
另外《西门子工业网络通信指南》我还没拜读,但我认为你说的那种情况是指CP342-5做DP主站的情况,在这种情况下ET200M为虚拟I/O。如为集成DP口带ET200M的话就不是虚拟I/O!