发布于 2004-12-21 13:24:29
0楼
以315-2DP为例,128/128字节的I/O是指CPU的过程映象区。超过该范围的需要直接访问。其最大可寻址I/O为2048字节,不是2048位。
不是只有315-2DP以上的CPU才可以通过中央扩展扩大到128字节,只要允许再带三个扩展机架就可,例如CPU314。S7-400允许的更多。
远程I/O编址规则和本地类似。但无论中央或远程,通常低字节的I/O可定义为过程映象区。
另外《西门子工业网络通信指南》我还没拜读,但我认为你说的那种情况是指CP342-5做DP主站的情况,在这种情况下ET200M为虚拟I/O。如为集成DP口带ET200M的话就不是虚拟I/O!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心