quote:以下是引用sp19880903在2012-10-24 07:51:58的发言:
谢谢大家了
问题已经解决了
果然是接地问题。
我当时没注意,后来用万用表测CPU24V端子M1对地居然有23V,估计是某处地方P1与地短路了。后来将PLC底板改为扎带固定,并将DP头屏蔽层用胶带隔离,设备就可以勉强使用。
第二天白天仔细检查发现果然是设备储液箱杆式液位计出现问题。我们正准备对其进行更换。
如果单纯只是对地M为23V,只要L+和M之间能保证24V左右,系统还是能使用的,只是可能会存在信号不是很稳的问题。(这个浮地接法就是这样)不至于说CPU发烫啊,应该这个杆式液位计坏的时候还连带了另外的问题,或者是另一个原因你没完全查出来。
看以后运行还会不会出现这种情况,如果有,就说明我的设想是对的。