发布于 2013-02-28 10:36:07
7楼
是多线圈输出,你的问题是在什么场所,PLC允许多线圈输出的问题。
(1)在跳步条件相反的两个程序段(如自动程序和手动程序)中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个程序段中分别出现一次。
(2)在调用条件相反的两个子程序中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个子程序中分别出现一次。在一个扫描周期内只能调用一个子程序,实际上只执行正在处理的子程序中双线圈元件的线圈输出指令。
(3)用顺序功能图方式编写的PLC程序,允许双线圈输出。
(4)可以使用set和reset配套使用,允许双线圈输出。