回复:S7-200 224 CN 与 AB Micro 1400 Modbus通讯问题,十万火急,请教各位大侠。

求学好文

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-28 11:02:09

9楼

quote:以下是引用youhm在2013-02-28 10:26:02的发言:
232转485模块的485端接线不一定和西门子一样是3+8-,这个要核对一下。

谢谢大哥,你说的对。232转485的模块,他的接线不一定对应的是西门子的3+,8-。刚才我又在转换模块下面加了一个485输出模块,接的3+,8—。终于通上了。谢谢各位。
学习,进步。