回复:MM440/430变频器,在ON/OFF1=0、速度主给定=0的时候也能转动是什么原因?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-28 13:01:56

2楼

【利用DP与CPU 400通讯,PLC发送给变频器的控制字的ON/OFF1 = 0,且速度主给定也为零的时候,变频器会转,同时通过通讯读取出来的速度反馈值达到27000+;频率超过100Hz。】
------是何负载,这时变频器有输出电流和电压?会是外力作用的?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。