回复:WINCC可以连接S71200吗?

新湖长

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    573
  • 精华

    15
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-02-10

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-28 13:10:28

2楼

不可以。WINCC 7.0连接S7-1200使用的OPC 通道。
哪有狂澜不能力挽
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32581条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。