发布于 2013-02-28 22:28:09
1楼
P734设置变频器返回给PLC的状态,程序中通过SFC14读取。从你的程序看
DB100.DBX15.5 电机风机已和
DB100.DBX13,3 电机装置故障
DB100.DBX15.4 电机主电路已和
DB100.DBX13.2 电机装置运行
这些对应的是状态字的位。一般设置P734=K0032 状态字1 对应DB100.DBW12。DB100.DBW12由DB100.DBB12和DB100.DBB13组成。而DB100.DBB12由DB100.DBX12.7--DB100.DBX0.0组成。DB100.DBB13由DB100.DBX13.7--DB100.DBX13.0组成。正好对应状态字1的16位。