回复:求教s7-300控制6se7变频器中控制字和状态字说明

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-28 22:28:09

1楼

P734设置变频器返回给PLC的状态,程序中通过SFC14读取。从你的程序看
DB100.DBX15.5 电机风机已和
DB100.DBX13,3 电机装置故障
DB100.DBX15.4 电机主电路已和
DB100.DBX13.2 电机装置运行
这些对应的是状态字的位。一般设置P734=K0032 状态字1 对应DB100.DBW12。DB100.DBW12由DB100.DBB12和DB100.DBB13组成。而DB100.DBB12由DB100.DBX12.7--DB100.DBX0.0组成。DB100.DBB13由DB100.DBX13.7--DB100.DBX13.0组成。正好对应状态字1的16位。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。