PLC给变频器发送控制字和速度给定一般通过SFC15来实现。对应DB100.DBW0--DB100.DBW10共6个字(即12个字节)。
+0.0 dbw0 word W#16#0 电机控制字
+2.0 dbw2 word W#16#0 电机自由控制字 //是控制字。一般设置P554=B3100
+4.0 dbw4 INT 0 电机速度给定1
+6.0 dbw6 INT 0 电机速度给定2 //是速度给定。一般设置P443=K3002
此外控制字1的第十位必须要置1(常1信号)。