回复:求教s7-300控制6se7变频器中控制字和状态字说明

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-28 23:00:11

4楼

此外除了利用SFC14和SFC15实现PLC对变频器的控制外,也可以直接对PQW(变频器硬件组态地址)整体赋值。以上面程序为例。
PQW512=W#16#47E 变频器停止
PQW512=W#16#47F 变频器运行
PQW512=W#16#C7F 变频器正转运行
PQW512=W#16#C7E 变频器正转停止
PQW512=W#16#147E 变频器反转停止
PQW512=W#16#147F 变频器反转运行
PQW514=1638 速度给定5HZ
而PIW512-PIW522 对应变频器的返回状态。