回复:MM440/430变频器,在ON/OFF1=0、速度主给定=0的时候也能转动是什么原因?

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-01 12:58:14

5楼

quote:以下是引用李文华在2013-02-28 13:01:56的发言:
【利用DP与CPU 400通讯,PLC发送给变频器的控制字的ON/OFF1 = 0,且速度主给定也为零的时候,变频器会转,同时通过通讯读取出来的速度反馈值达到27000+;频率超过100Hz。】
------是何负载,这时变频器有输出电流和电压?会是外力作用的?


就是一个简单的辊子,肯定不是外力作用,开始同事给我说的时候,我也是怀疑,到现场一看,才蒙了,不知道怎么解释了。
变频器输出有电压和电流,否则不可能将减速箱拖着转超过5分钟的。