回复:s7-200 PID求解

阿振

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-01 15:17:55

11楼

quote:以下是引用凌飞翼在2013-03-01 07:47:40的发言:
我不敢苟同2楼说法。
更没看懂他提供的程序。
我想说:200自带的PID指令没问题,甚至推荐使用PID调节面板进行自整定。事实证明自整定参数是可用的。(同学们可搜一下我前面的实例贴)

1) 我主要是对PID向导里所提到的回路给定的标定,这个标定是不是我的要控制的温度上限值??
《 我要控制的温度是0-80℃ ( 正常工作的温度在40-60℃ )》
设定回路标定中 下限是 0
上限是 80.0
2) 在回路输入选项中 过程变量的范围高限中该如何设置 是否还是0-32000 ? 还是0-800?
3) 输出类型的输出为数字量 占空比周期为5S 按照你以往的工作经验 占空比是否需要调整