quote:以下是引用zgh2292006在2013-02-28 22:28:09的发言:
P734设置变频器返回给PLC的状态,程序中通过SFC14读取。从你的程序看
DB100.DBX15.5 电机风机已和
DB100.DBX13,3 电机装置故障
DB100.DBX15.4 电机主电路已和
DB100.DBX13.2 电机装置运行
这些对应的是状态字的位。一般设置P734=K0032 状态字1 对应DB100.DBW12。DB100.DBW12由DB100.DBB12和DB100.DBB13组成。而DB100.DBB12由DB100.DBX12.7--DB100.DBX0.0组成。DB100.DBB13由DB100.DBX13.7--DB100.DBX13.0组成。正好对应状态字1的16位。
谢谢哥哥的指点!我还有问题,需要再请教您!
DB100.DBX15.5 电机风机已和
DB100.DBX13,3 电机装置故障
DB100.DBX15.4 电机主电路已和
DB100.DBX13.2 电机装置运行
我把变频器6se7中关于状态字的说明,和上边的4个进行了对比,发现好像是对不上号?状态字关于位的说明应该是针对一种变频器应该是固定的吧?亦或还是可以自由设定的呢?
另外控制字和自由控制字以及状态字和自由状态字有什么区别啊,只是注释不同,还是因为其他的什么原因
再次感谢您的帮助!