quote:以下是引用Alex.Gneg在2013-03-01 11:38:32的发言:
M440 工作在senorless vector torque mode 即P1300=22 ;PID输出作为给定,P1503=2294;模拟量通道2作为PID反馈,P2264=755.1;电机静态优化后设置这些参数,实际情况是当电机运行在-3Hz时(电机为被动放卷),PID调节良好,张力恒定,但当电机停车或小于-3Hz时,电机抖动严重,我查了一些资料,电机在转矩模式下低速或零速时就回出现这种状况,但是可以通过优化排出,不知到哪位专家这样应用过,或做过类似的优化,还请不吝赐教啊!参见F0048文档http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=0048
1300=22时无法做1960的动态优化,如果需要惯量比的优化值需要在1300=20下进行。转矩控制除了1300=22,也可以通过速度环饱和转矩限幅实现,两外1300=20时可以通过1501切换到转矩控制模式下。