回复:【求助】DANFOSS FCM305变频器与CPU315-2DP间PROFIBUS DP通讯失败

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-01 17:30:26

9楼

quote:以下是引用开不了口在2013-03-01 14:39:55的发言:
STATION ADDR
丹佛斯的变频器DP通讯卡的DP地址设置,我记得是用卡上的拨码开关。918参数只是查看而已

这个我知道,但是Danfoss FCM 305系列变频器是没有拨码开关的,只能通过参数设定地址。
不为失败找理由,要为成功想办法!