quote:以下是引用阿振在2013-03-01 15:17:55的发言: 1) 我主要是对PID向导里所提到的回路给定的标定,这个标定是不是我的要控制的温度上限值??
《 我要控制的温度是0-80℃ ( 正常工作的温度在40-60℃ )》
设定回路标定中 下限是 0
上限是 80.0
2) 在回路输入选项中 过程变量的范围高限中该如何设置 是否还是0-32000 ? 还是0-800?
3) 输出类型的输出为数字量 占空比周期为5S 按照你以往的工作经验 占空比是否需要调整
1、向导生成时的范围与设定范围要一致。对于温度而言,用比常用温度范围略大一些的范围就足够了。就此例而言推荐选下限30.0,上限70.0。
2、是0~32000还是0~800,要看输入方式,如果用0.1分辨率的温度模块,就是0~800。如果是通过变送而来的温度,最好把量程跟变送器设为一致,然后选0~32000。
3、输出类型在向导里选数字量,占空比周期选5即可。
【提醒:这个PID远比你自己编的那个好,有空可以实际感受一下。特别是自整定,估计试用过后,你会喜欢!】