DBW12是接收到的状态字,DBB13就是状态字的低字节,那么DBX13.0~13.7对应状态字的位0~7
DBX13.3就对应故障信号
DBX13.2就对应运行信号
至于DBW14,你的程序里注释为电机自由状态字,那么可能是自定义的了,你可以查看变频器参数P734.2看你连接的是哪一个字(我估计是功能图720里的K431、K432、K433或K490之一)。
其实通讯的数据对应可以自由定义,不过通常都按习惯的格式来对应,你程序里注释的自由控制字和自由状态字应该都是自定义的东西,总之和变频器里BiCo参数设置有关。