发布于 2013-03-02 12:37:46
6楼
感谢y斑的鼓励!
对于87Hz额定转矩特性,我的理解如下:
(1)曾经调过一台MM440变频器,控制制氧一台22kW液氮输送泵电机,要求最大输出频率87Hz,因为电机的额定频率就是87Hz,转速5050rpm/min。这种情况下,电机可以输出额定转矩正常运行;
(2)如果这台22kW液氮输送泵电机的额定频率是50Hz,在某时段因工艺要求需运行在87Hz而要求电机能保持输出额定转矩,这时电机输出的功率将达到1.74倍的电机额定功率,电机不能够满足要求,需扩容到22x1.74=38.28kW,选用45kW;
另楼上g侠所言第5点【---来保证电机恒定磁通和转矩运转】也是保证230V的电机在50Hz时能输出额定转矩。
请y斑指正!