发布于 2013-03-02 14:52:11
25楼
同样的一台电机用6SE70带的话,电机的带载能力比较强,用s120就会出现过载的问题。这应该跟西门子内部计算有关系,6SE70是基于6级电机研发的,S120是基于8级电机研发的,这就是他们的区别。S120其实就是个MM440的升级版。