发布于 2013-03-03 22:35:52
8楼
是的,gongs对87Hz模式解释得不错。
楼上先前对87Hz模式解释是有点问题。
你想想:
1、电机转子轴直径,就是按照额定转矩(x安全系数)设计的;和转速基本无关(不管是1500RPM还是3000RPM)。
2、380V的电机绕组绝缘等级,并不会因为你的220V角接方式而降低。
3、当负载为额定负载,且频率达到87Hz;电压380V时,绕组的转矩电流并不会增大。
4、变频器输出频率高或低,其载波频率(如4kHz)没有变化,对电机绕组的“冲击”是一样的。
所以,只要是那种变频电机50Hz/100Hz/1500rpm/3000rpm,就没有问题。
在设置上,只要告诉变频器50Hz、220V、(220V的额定电流);变频器就会在50Hz时输出220V,87Hz时输出380V。
当然,重要的问题是你不能再使用原来的变频器了,它的容量必须加大(按此状态下的电机额定电流选用,220V角接的电流要比380V大得多)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?