回复:能用于87HZ恒转矩的电机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-04 15:58:27

7楼

quote:以下是引用gongs在2013-03-04 00:06:14的发言:
如果电机能够承受高压 ,在额定的负载下电机的励磁电流也是额定的,相应电机的功率(87HZ)是增加的(电机转矩不变,转速升高,功率升高)。

看来您还是没明白。电机的额定功率是1.5kW,它的额定转矩就是0-50Hz时的值,你现在要87Hz仍然为50Hz时的额定转矩,且不说电压是不是够(其实电压是没问题的,因为星接时,电机电压就是220V的1.732倍),那功率可就是电机的额定功率的1.732倍了。因为电机的功率=转速乘以扭矩再乘以一个系数。如果说到此你还不能明白的话,那我就无语了。