FM350-1的A非(端子7),B非(端子9)与编码器供电电源地1M(端子3)是否应该接在一起?
详细情况如下:
前段时间调试了一下项目,其中用到了FM350-1 ,之前这人模块已经用了很多次了,这次出了点儿问题
350本身没问题,问题出在同一机架上的一块儿4入2出的模拟量模块,开始这个模块出现了模拟量采集数值
波动严重,查了干扰相关的问题,无果,观察波动后发现很有规律,最大值基本是不变了,而且符合实际值,于是我写了个筛最大值的程序,先应急用上,后来公司给我发了块新来,换上之后还是不行
这时我有感觉有点儿奇怪,于是我认为有可能是FM350干扰了模拟量模块,我把350前连接器去,正常了
,开始我感觉是编码器输出是不是集电极开路方式,把电压拉低了,后来我确认了是推挽输出。于是我试着给350上电,上电前我把接到编码器的线取掉,然后一根一根上,后来发现在上A非,B非又时出现了波动
后来,我把A非(端子7),B非(端子9)与编码器供电电源地1M(端子3)接在一起就好,调试完了,我回公司了,没多长时间,现场说又没信号了,这回是全没了,值为0,测信号源没问题,由于我让他们找了现个500欧的电阻,改成了电压信号,好了,昨天说又没信号了。下午说又好了。很郁闷呀,现在我有以下几个问题:
1.不知道西门子这个4入2出的模拟量模块内部是电流一个AD,电压一个AD还是用得一个AD?怎么电流不行,电压就行呢?(型号6es7 334-0ce01-0aa0)
2.为什么350会干扰到这个模拟量模块呢?(这个在主站上,CPU是317-2PN+4AI2AO+FM350-1就这几个模块)
3.问题到底出在什么上呢?(现场变频器很多,6SE70有20多台,MM4X0有10多台,还有几台大直流6AR70,其它干扰并不明显)
之所以发贴,一方面想让各位帮忙分析一下原因,另一方面也算把这个项目经验与大家分享吧!