发布于 2013-03-04 22:26:26
10楼
(1)在50HZ 以上属于恒功率调速区,这时电机输出转矩的能力会随着频率的上升而下降,如果非得在87HZ时输出额定转矩,电机肯定会过载,按照我们通常的理解就是这个理,这种说法是正确的,它的条件是:受电源电压的限制,电机的端电压只能升到额定电压,比如用380v的变频器控制380v的电机或用220v的变频器控制220v的电机,作用到电机端子上的电压最高也就是380v或220v;
(2)如果非要在87Hz时输出电机额定转矩,它的使用条件必须是:用380v的变频器控制220v的电机或三角形联接时电压是220v,星形联接时是380v的那种电机,而且还必须使用三角形联接。在变频器中设置基准电压为380v,基准频率为87HZ,虽然这时的电机额定电压为220v,但当变频器输出380v、87HZ时,对这台220v的电机而言,380v的电压作用在电机上时,磁通依然是额定磁通,故此时电机能输出额定转矩,电机功率增加为额定值的1.732倍(P=1.732UICOSΦ或P=Mn/9550,U和n都增加了1.732倍,而I和M不变)。至于380v的电压作用到220v电机上是否对绝缘有影响,我的认为380v和220v的电机使用的绝缘材料、电磁线的耐压等级是一样的,没有那么多的分类;
第(2)点是这两天来对【在87Hz时输出电机额定转矩】的理解。