问题的关键不在使用快熔或者漏电保护开关,而是发热管为什么会绝缘击穿?
不论国产或是进口,发热管里的填充料都是一样,都会存在热胀冷缩,在这个过程中会吸收水分而使绝缘电阻降低,如果电路使用的是中性点接地保护系统(大多数的情况都是如此!),电阻丝对外壳(地)就会发生绝缘击穿!
解决的办法很简单,只需要在发热管回路接一个隔离变压器,次级禁止接地,发热管的外壳仍然接保护地,但是发热丝这时候对外壳已经不会再有电压,从根本上就不会再发生绝缘击穿!