回复:PLC总是报故。大家来看看

Kapok_ZXM

  • 帖子

    770
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-05 09:51:19

2楼

楼主:我帮你提取了几条关键信息,希望对你有帮助!仔细排查这几条信息指示的内容!
I/O access error when updating the process image input table P area, double-word access,
access address: 580
当更新PII表P区时发生I/O访问错误,双字访问,访问地址:580

I/O access error, reading P area, word access, Access address: 584
FC number: 4
I/O访问错误,读P区,字访问,访问地址:584
在FC4子程序中

I/O access error, writing P area, word access, Access address: 514
FC number: 8
I/O访问错误,写P区,字访问,访问地址:514
在FC8子程序中
低调做人 高调做事
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54777条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。