两台S7 300PLC与WINCC6.0通讯故障

1316

5

2013-03-05 11:29:27

现场有两套相同的PLC控制系统,先说明一下组态方式:
第一条生产线系统配置:cpu315-2DP,DP地址=2,MPI地址=2,DP连接从站ET200M,从站DP地址=3,cpu315-2DP的MPI接口连接WINCC工控机上的CP5611接口。CPU和从站的所有终端电阻R=ON。
第二条生产线系统配置和第一条一样,CPU的DP地址=5,MPI地址=4,ET200M的DP地址=4,同样CPU的MPI口连接至CP5611。CPU和从站的所有终端电阻R=ON。
两条生产线各自独立组态,将两条来自CPU的MPI接口的通讯电缆接入到一个Profibus-DP插头中,R=OFF,连接上CP5611,WINCC中的变量及站地址等参数已经设置正确。这是我在实验室的通讯连接方式,WINCC可以与两台PLC正常通讯。
但是到了现场就不能正常通讯了,出现的问题如下:
1.按实验的通讯连接方式,即两根MPI通讯方式电缆同时接在CP5611通讯板上,在现场无法通讯,WINCC上任何一个站也不能读出,诊断显示HAS错误。
2.两根MPI通讯方式电缆不同时接在CP5611通讯板上,通讯正常,为什么?
3.测量出通讯电缆屏蔽层有干扰交流电5V左右,是不是受干扰影响?
补充一点:两根通讯电缆的AB间电压也不一样,一根是1.6V,另一根是0.7V。