回复:SIPART PS2阀门定位器现场开度显示!

似雪

  • 帖子

    63
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-05 14:22:17

1楼

西门子PS2阀门定位器可以安装LY位置反馈模块,该模块输出4~20毫安无源电流信号,而你所有的上位与现场可能开度不一样是由于当初初始化定位器以后由于阀门自身开关可能卡或者定位器反馈位置松动等影响造成的,因此建议安装LY反馈模块,非常好用!如果是非防爆的,可以订货 6DR4004-8J,如果是防爆的,有两种选择,需要考虑,这个都可以咨询当地西门子销售。

当然了,如果不用位置反馈模块的话,可以通过非接触式安装,将阀门定位器装在地面上,通过NCS非接触式位置传感器以及增加一个滤波模块就可以实现,不过这个安装距离不能太长,一般6米之内,不建议超过10米。这样安装好以后,定位器是和阀门分开的,非常方便,且可以随时调试等。