quote:[b]以下是引用凡烨在2013-03-01 10:03:13的发言 是的,读写是不正确的,其实我的愿意是想说读写PIW/PQW,丢了PQW,感谢指正!
对PIW/PQW得使用频率与C1的大小有关,当然不排除使用OB35循环中断。设想一下,如果C1=C2,那么理论上基本上是一个周期读写一次,如果C1>2C2,那么理论上一个周期可以读写到2次,那好要在程序的开头和结尾编写PIQ,PQW。使用中央机架,可以忽略背板速度,所以可以呈现出你所看到的结果。


凡烨老师,在这里,我还是有些纠结:“PIW、PQW的使用频率与C1的大小有关”,就是说与扫描周期有关了?可是,在不同的Network里,同一PIW的值确实发生了变化(这些值是否有意义是另一个问题)。
PB和PN的等时模式,介绍说不亚于背板总线,也与凡烨老师说的有矛盾。