回复:巧用漏电开关防止发热管爆裂从接线处漏水造成停机事故

HUANGZE75

  • 帖子

    12844
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-05 14:53:55

13楼

quote:以下是引用看雪001在2013-03-05 08:55:36的发言:
问题的关键不在使用快熔或者漏电保护开关,而是发热管为什么会绝缘击穿?
不论国产或是进口,发热管里的填充料都是一样,都会存在热胀冷缩,在这个过程中会吸收水分而使绝缘电阻降低,如果电路使用的是中性点接地保护系统(大多数的情况都是如此!),电阻丝对外壳(地)就会发生绝缘击穿!
解决的办法很简单,只需要在发热管回路接一个隔离变压器,次级禁止接地,发热管的外壳仍然接保护地,但是发热丝这时候对外壳已经不会再有电压,从根本上就不会再发生绝缘击穿!

我一台设备使用四个12KW的发热管,有三台这样的设备,那需要使用3个48KW的隔离变压器,体积成本都很大的。再说有些事故是因为加热后,发热管品质不好,导致管裂开了一个口子,系统内水从口子进入后,不断的冲刷填充料,时间长了后,还是会导致系统内水从接线螺丝出喷出。因为供电是隔离的,当出现这个问题时,加热暂且看不出来问题,会造成加快事故的发生,如果是使用内漏电开关只要是漏电开关跳了,说明就是有问题了,停机后就马上检查。