回复:200PLC同时跟PC机、触摸屏、综合保护器等通讯取数据,怎么解决??

博雅

  • 帖子

    1427
  • 精华

    6
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-05 15:02:31

8楼

quote:以下是引用H.L在2013-03-05 14:04:43的发言:
没什么好办法,同一个口一般只走一种通讯协议,大多数情况下还要区分是主站还是从站,所以你这种情况可以将PC和触摸屏连接到一个口,选一种通讯协议,将综合保护器和其他的RS485设备连接到另一个口,也必须选择相同的协议,如何还不能满足要求,就要扩展EM277,再增加一个通讯口。

能不能具体讲一下,PC和触摸屏怎么样用一个口取PLC数据??
具体接线方法我是这么接的:是PC机上485转232接进电脑,AB接38接入PLC
触摸屏直接AB=38接入PLC。
软件上面我是这样连接的:PC机上我用KEP OPC软件通过200协议直接取数据
            触摸屏上有自带的200协议也能直接取数据。
是不是这样子的接法