回复:这样的电机 P I参数需要调整么????????????

自动化界的陈浩南

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-05 20:05:52

11楼

今天转了另一套轧机的主机,电流为2436A,39A励磁,660V进线,950R/MIN
电流优化,速度优化,励磁优化后
P225=30,P226=0.125(码盘反馈)
电机空载转起来,有很重的异响,不同心那种震动
我调整P225=2.5,P226=0.6
电机很稳定,声音没了
请问这样调整有意义么?等待上减速箱后,是不是还要录波调整?