回复:MM440变频器在减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现,怎么解决啊?

streetvip

  • 帖子

    25
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2013-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-05 22:17:01

9楼

quote:以下是引用李文华在2013-03-02 13:16:01的发言:
(1)你这是控制大吨位的天车大车电机的变频器?是压频控制还是无传感器的矢量控制?
(2)把速度调节器的比例P1470调小、积分P1472调大的目的是怀疑机械旋转过程中有突变的情况存在,如果是机械突变,调减速时间没用,或将各个档位的频率下调再观察。
(3)把另一台电机变频器和这台对调来确定是否变频器本身的问题。

经过检查,制动电阻的问题,制动电阻断了(测不出阻值来),然后用导线将断的电阻短接,测的阻值7 欧姆,另一个制动电阻阻值为10欧姆,最后就投入使用,暂时未发现异常。