F0453?电机堵转
1原因:
1-1升降斜率太陡。
1-2变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启*能。
1-3电机连接错误。
1-4电机太小。
1-5对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。
2检查和对策:
2-1电机的连接。
2-2提高升速的时间P1120?或?降速时间?P1121
2-3使能捕捉再启*能?P1200
2-4换一个功率大点的电机。
2-5对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压?P1611。
3(如果上述几项不能解决)<-我加的。
3-1建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。
3-2建议使用:V/f模式的闭环控制(P1300<20),替代(P1300>=20)的闭环控制。