通信资源应该包括连接资源和任务资源。
只有连接资源而任务资源不够的话也不能够通讯。比如对于1个315 PN的CPU有14个S7连接资源和32个任务资源。在1个S7连接上,有32个BSEND/BRECV,则基于另外S7连接的BSEND/BRECV执行时就会报错。
对于S5兼容通讯也有任务资源的限制。
非S7通讯和S7通讯共享CPU的连接资源,但优先考虑S7通讯的占用CPU连接资源。
曾经遇到一个问题,在一个400中不能下载ALARM_8的背景数据块,就是因为通讯任务资源设置的太小了所致,重新放大设置之后即可解决问题。注意:只有400可以设置通讯任务资源。