发热管的应用很普遍,也是易损件,维修与停机都要耗费时间。很多人把发热管的损坏归咎于发热管本身的质量问题,如果细心了解一下发热管的构造,就会发现它的构造非常简单,就是填料、发热丝、金属外壳;
画一幅图分析一下:金属外壳是接地的,里面的发热丝接一根火线,填料一会热一会冷,甚至还受潮,看看填料的击穿电压能承受多高?绝缘击穿的瞬间,局部所产生的热量足以导致金属外壳*爆裂,这就是发热管损坏的原因。
为什么你要使用漏电保护开关?就是因为你的电网是接地系统。用了漏电保护开关,只是事后警示,当漏电保护发生时,发热管已经击穿了,这种“巧”只是一种规避,没有解决发热管被击穿本身的问题。
接地与非接地要看你用电负载的性质,用多大功率的发热管与隔离变压器无关,反而更大功率的发热管,你的电网系统更应该有中性点非接地电源。目前在国内厂矿,很笼统的使用单一的三相五线制系统也是事实。
大道至简,知易行难