回复:应用探讨——如何最大化利用 PLC CPU 资源

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-06 12:07:18

113楼

quote:以下是引用四书五经在2013-03-06 10:10:46的发言:
通信资源应该包括连接资源和任务资源。
只有连接资源而任务资源不够的话也不能够通讯。比如对于1个315 PN的CPU有14个S7连接资源和32个任务资源。在1个S7连接上,有32个BSEND/BRECV,则基于另外S7连接的BSEND/BRECV执行时就会报错。
对于S5兼容通讯也有任务资源的限制。
非S7通讯和S7通讯共享CPU的连接资源,但优先考虑S7通讯的占用CPU连接资源。
曾经遇到一个问题,在一个400中不能下载ALARM_8的背景数据块,就是因为通讯任务资源设置的太小了所致,重新放大设置之后即可解决问题。注意:只有400可以设置通讯任务资源。

谈到S7资源,我还想和大家聊最后一个话题,就是CP卡,CPU有S7资源,我们可以理解,那CP卡为什么还有各种各样的资源数量限制呢?
来自西门子技术支持!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54664条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。