回复:如何在 WinCC Flexible 操作面板上显示附带过程值(所谓关联值)的 Alarm_S 和 Alarm_D 消息

西门子Lemon

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    9
  • 被关注

    153

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-06 17:17:31

1楼

该参数没有特别含义,与调用消息的背景数据块中Priority列对应。如附件中图片所示。
可以通过选中背景DB块-->特殊块属性-->消息 打开.