发布于 2013-03-06 22:26:20
5楼
【对于两相控制软起动器,来自两个控制相位的电流会流经未受控制的相位,从而会在电机起动时,造成三相电流的不对称。并且还会造成直流成分,在小于 50 % 起动电压时,引起严重的噪声。3RW40 系列的软起动器采用“相位平衡”控制方式,通过连续动态调整和均衡电机起动时不同相位的半波电流,不仅能够避免两相控制软起动器中产生的直流成分,而且能防止两相控制引起的制动转矩。从而使电机平稳起动,转速、转矩和电流平稳上升。而且,其起动噪声水平也接近于三相控制软起动器。】
------以上是西门子3RW40系列软起的产品介绍内容中的一段,目前还不明白‘相位控制’的原理,但从【同样 的连接在另一地方,它电机为55KW,软启也是3RW40型的,测三相启动电流均衡,都在300A左右。】对比来看,三相起动电流应该是平衡的才对。
我的理解是两相晶闸管的软起适合轻载,这样会减少因电压不平衡给电流带来的影响。